消防水力湿式报警阀施工要求

作者:北京亿杰消防工程有限公司?? 添加时间:2022-02-18 16:40:07

  主要要求:

  消防水力湿式报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志。

  消防水力湿式报警阀和控制阀阀瓣及操作机构应动作灵活、无卡涩现象,阀体内应清洁、无异物堵塞。

  水力警铃铃锤应转动灵活、无阻滞现象;传动轴密封性能好,不得有渗漏水现象。

  消防水力湿式报警阀施工应进行渗漏试验。试验压力应为额定工作压力的2倍,保压时间不应小于5min,阀瓣处应无渗漏。

  消防水力湿式报警阀施工应在供水管网试压、冲洗合格后进行。消防水力湿式报警阀施工时应先施工水源控制阀、报警阀,然后进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接,应使水流方向一致。

  消防水力湿式报警阀施工位置应符合设计要求;当设计无要求时,消防水力湿式报警阀组应施工在便于操作的明显位置,距室内地面高度宜为1.2m;两侧与墙距离不应小于0.5m;正面与墙距离不应小于1.2m;消防水力湿式报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m

  消防水力湿式报警阀组室内地面应有排水设施,排水能力应满足报警阀调试、验收和利用试水阀门泄空系统管道要求。

  压力表应在消防水力湿式报警阀上便于观测的位置。排水管和试验阀应施工在便于操作位置。

  消防水力湿式报警阀施工应便于操作,且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

  应使消防水力湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水;压力波动时,水力警铃不应发生误报警。

  报警水流通路上的过滤器应在延迟器前,且便于排渣操作的位置。

  以上就是关于消防水力湿式报警阀施工要求了,本文主讲关键词消防水力湿式报警阀施工还想了解更多消防维修,检测,安装这方面内容,欢迎大家前往本公司网站进行了解。

 

消防水力湿式报警阀施工



主站蜘蛛池模板: 亚州综合| 久久久日韩精品一区二区三区 | 中文蝴蝶网 | 亚洲av午夜成人片精品电影 | 日韩精品久久久久久久电影蜜臀 | www.av在线 | 玖玖爱免费 | 成年人在线播放视频 | 久久国产亚洲观看 | 一区电影| 久久无码国产专区精品 | 中文字幕无码免费久久 | 日本熟妇人妻xxxxx-欢迎您 | 成人午夜福利视频后入 | 国产欧美在线观看不卡 | a毛片免费观看 | 国产又粗又猛又黄又爽无遮挡 | 国产91素人搭讪系列天堂 | 色噜噜视频在线观看 | 91国内在线观看 | 国产网红无码精品视频 | 老外和中国女人毛片免费视频 | 日韩欧美一区二区不卡 | 成人免费毛片aaaaaa片 | 亚洲性夜色噜噜噜在线观看不卡 | 成人精品一区二区久久久 | 老师脱了内裤让我爽了一夜 | 一区在线播放 | 美女动作一级毛片 | 精品人人妻人人澡人人爽人人 | 中文字幕丝袜第1页 | 五月av综合av国产av | 最近2019中文字幕一页二页 | 四虎影视库国产精品一区 | 国产内射爽爽大片 | www夜插内射视频网站 | 在线视频观看亚洲 | 91精品国产美女福到在线不卡 | 久久久久亚洲精品 | 国产叼嘿久久精品久久 | 成人免费一级片 |