?《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.4 条规定:消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引人消防水泵控制柜内。

一、喷淋系统启泵与以前一致,采用报警阀的压力开关启动喷淋泵,规范新多出来的流量开关和压力开关启泵,应该是指的是室内消火栓系统,因为规范中有逗号分隔(干式消火栓系统除外),说明他们不是并列的关系。

二、室内消火栓系统启泵方式与以前有所变化,由全手动系统改为半自动系统,即启泵自动,水带、水枪连接手动,防止非专业人员开启消火栓发现有水,而不知道要按启泵按钮向信号控制室报警,可能把水箱水用完,造成后期断水,本条主要是增加系统的可靠性。

室内消火栓系统启泵方式主要有两种形式:

1、.当屋顶高位消防水箱的高度满足室内消火栓*不利点流量、压力要求时、不设稳压泵,优先由设置在高位消防水箱出水管上的流量开关发出自动启泵信号,可以**时间启动消防水泵,正常情况应该这样设计;或者待水箱水基本用完,消防干管泄压,由设置在消防水泵出水干管上的低压压力开关发出自动启泵信号,通常不提倡这样设计,消防水泵启动存在滞后性,对于大型管网可能造成断水。

2、.当屋顶高位消防水箱设置的高度不满足室内消火栓*不利点的流量、压力要求时,应设置稳压泵,由于稳压泵补压时也从水箱抽水,且其启闭方式为自设压力开关,此时消防主泵如果采用流量开关则消防主泵和稳压泵可能同时启动,不符合稳压泵和主泵依序启动的目的,因此应选择由消防主泵出水管上的低压压力开关发出自动启泵信号,压力值应和稳压泵压力形成递减阶梯,依据规范要求为0.07~0.1MPa。


北京电消检对消防水泵启泵方式规范及规定要求
主站蜘蛛池模板: 韩国美女vip福利视频在线观看 | 免费a片看黄网站www | 999yy成年在线视频免费看 | 99热在线观看免费 | 成人毛片免费观看视频在线 | 国产成人综合亚洲精品 | 国产精品视频久久久久久 | 亚洲国产综合精品一区 | 国产精品精品自在线拍 | 麻豆一区二区99久久久久 | 欧美性巨大╳╳╳╳╳高跟鞋 | 亚洲综合丁香 | 色综合亚洲欧美在线 | 国产乱弄免费视频观看 | 国内揄拍国内精品少妇 | 浪货趴办公桌~h揉秘书电影 | 无码人妻一区二区三区免费视频 | 欧美视频综合 | 日韩在线亚洲 | 91成人免费观看网站 | 一本大道久久香蕉成人网 | 韩国在线精品福利视频在线观看 | 亚州一级毛片在线 | 亚洲午夜一区二区三区 | 国产69精品久久久久乱码 | 一本一道av无码中文字幕麻豆 | 亚洲精品123区在线观看 | 在线观看精品国产福利片100 | 色77久久综合网 | 亚洲三级免费观看 | 亚洲熟妇av一区二区三区宅男 | 国产一区二区三区免费大片天美 | 特级做a爰片毛片免费69 | 精品久久在线观看 | 午夜视频在线免费观看 | 男人的天堂av社区在线 | 装睡被陌生人摸出水好爽 | 爽的毛片| 中国在线观看www视频 | 成人午夜在线观看 | 美女被视频网站在线看九色 |